有个工程,甲方要求这样供电的:正常电源送电时,用户可以用上空调。当市电停电时,发电机启动,向用户供电,此时,用户的空调不能使用——从造价等方面考虑。那么这样有个问题:我们如何控制用户的空调呢?我们有两种方法控制,用户的空调跟其他用电分开送电。这样用户必须有两套配电系统,造价相对就很高。一种是空调的配电回路采用分励脱扣控制,这样,用户仅用一套配垫线路,而且,能很好控制用户空调。那么这样有个问题,怎么控制分励脱扣呢?我的想法是,采用在总配电回路配出一个配电回路给分励脱扣,控制用户空调回路。那么,如何算分励脱扣的用电呢?如何配线呢?如何保持空调回路无法合闸呢?哪位大哥能否帮忙解决?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lsg0922
    lsg0922 沙发
    脱扣器的种类根据所用断路器的型号不同脱扣器的型号也不同,一般交流200V的功耗为150W,直流110V的功耗为1500W,一般是这样,你算一下有多少开关需要分励脱扣器,计算就知道用电量了。
    控制方法从发电机的总进线开关拾取电源做一个小控制回路就可以了。
    2007-12-05 15:52:05

    回复 举报
    赞同0
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 板凳

    谢了。大哥。你哪里呢?功率因数要取多大的?