大家看看我对这个地下泵房照明配电理解正确么?

发布于:2005-10-16 14:24:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
见下图
1.我画的图在左边,施工时候应该是这么接线吧?
2.画红圈的地方与原图根数不符,谁的对?
3.配电回路中对照明回路标的是WL1-BV-2X2.5SC15WCCC照明 那和平面图的根数不相符阿。

小弟初来乍到,本着老实做人,虚心请教的态度,向各位老师学习。

1129443841826.jpg

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • bettinus
    bettinus 沙发
    我同意全按应急灯的做法~~~
    2005-11-03 21:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • wuxianchuangyi

    所以我说这个图必须得改,因为实在是错误太多。
    按这个平面画法,不可能引自两个配电箱,导线数不对。好像没有人从配电箱出一根线,然后用另一个配电箱的N线吧?所以只能是引自同一配电箱;若为应急照明箱,则违反规范10.1.3(建规)或者是9.1.3(高规),因为非消防设备负荷是不能接入消防供电回路的;即使勉强套用民规11.8.9为普通照明箱,也应该是专用回路啊。这个图的线路不论强启、一般配电、应急配电均为共管,显然不符合规范10.1.3(建规)或者是9.1.3(高规)单独回路的规定!这可是强制性条文。
    其实很简单的问题,地下泵房,就那几个灯,全按应急做就行了啊,还满足照度要求,纯粹的画蛇添足了!
    2005-11-03 20:13:03