所以我说这个图必须得改,因为实在是错误太多。
按这个平面画法,不可能引自两个配电箱,导线数不对。好像没有人从配电箱出一根线,然后用另一个配电箱的N线吧?所以只能是引自同一配电箱;若为应急照明箱,则违反规范10.1.3(建规)或者是9.1.3(高规),因为非消防设备负荷是不能接入消防供电回路的;即使勉强套用民规11.8.9为普通照明箱,也应该是专用回路啊。这个图的线路不论强启、一般配电、应急配电均为共管,显然不符合规范10.1.3(建规)或者是9.1.3(高规)单独回路的规定!这可是强制性条文。
其实很简单的问题,地下泵房,就那几个灯,全按应急做就行了啊,还满足照度要求,纯粹的画蛇添足了!