工程临近小区红线(围墙)北侧为城市规划高压线(10KV),在西北角、东北角业主设有两台变压器(315KVA)供工地施工用电。
现场临近高压线设四台塔吊,1#、2#楼的塔吊为QTZ40-1,臂长47米,因整个施工现场场地狭窄,运转空间极小,变压器及架空高压线均在塔吊回转半径内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求:建筑工程(包括外脚手架具)的外侧边与外电架空线路(包括变压器)的边线之间的最小安全距离不得小于6m。
旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路(包括变压器)边线最小水平距离不得小于2m。
综上所述,为保证塔吊的吊物起吊后在安全距离之外,以确保安全施工,故应对架空线路采取隔离措施。