12KW/380V的电加热保温台(计算:(12000/380)*0.65=20.5A)断路器选择25A/3P,是否正确?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句虽然S1框架可以到125,但是63A的开关只能往小调了,好像有三个档位吧
回复 举报
另外,ABB的s开关是可以再整定的,但是只能向下整定,在开关的下部有个旋钮,有MIN和MAX字样,比如楼主说的63A大约能向下调到50A用,只是大约,不完全准确的。