土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢系杆可以不在一条直线上吗
我手边有个工程,设计中钢系杆(墙面,以下都是)与隅撑相冲突,设计院让把隅撑按放样偏移,但我们看到的是偏移量很大,同时发现柱撑太大(400*200的两C型钢对焊)会对吊车梁冲突,由于前面已经把没有柱撑的柱全部做好,如果偏移钢系杆会不在一条直线上,可以吗??
晕,设计的烂图纸(**齐元设计有限公司)

全部回答(5 )

  • fg0792


    现在有很些素质不高的设计院使得施工很被动,他们有些处理不了就仍给施工单位了.
    2005-10-16 16:22:16 来自 PC 评论 举报
  • fg0792
    但是由于柱是变截面的导致有柱间支撑的地方,柱间支撑与吊车梁相影响,只有向外偏,使钢系杆在有柱间支撑的地方也向后偏,不在一条直线上.
    没办法呀
    2005-10-16 16:20:16 来自 PC 评论 举报