发布于:2010-07-09 11:13:09
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
4 单排孔混凝土砌块对孔砌筑时,灌孔砌体的抗压强度设计值fg,应按下列公式计算:
fg=f+0.6αfc (3.2.1-1)
α=δρ (3.2.1-2)
式中
fg----灌孔砌体的抗压强度设计值,并不应大于未灌孔砌体抗压强度设计值的2倍;
f----未灌孔砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-3采用;
问题来了,当面积小于0.3平方米或者采用水泥砂浆
f----未灌孔砌体的抗压强度设计值
这个值怎么取??
是先对f值调整还是只查表取值,后对fg进行调整
有说法是:面积修正对fg,砂浆修正仅对f,参见施楚贤、施宇红编著的《砌体结构疑难释义》一书
盼知疑者解答,谢谢
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句我也比较同意这个
回复 举报
回复 举报