土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙配筋的一点疑问

关于剪力墙配筋的一点疑问

发布于:2010-07-09 09:57:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于剪力墙,我有点疑问。 未命名.jpg
如图中,0就表示墙一端的暗柱实际配筋总面积,如计算不需要配筋时取0且不考虑构造配筋。这个是说明书里的解释。我不明白,为什么不用按照构造进行配筋?
在墙的边缘构件里,所出的配筋面积跟SATWE里的这个结果,有什么关系吗?还是矛盾的啊?

未命名.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • goraran
    goraran 沙发
    这种情况直接按照剪力墙构造配筋就可以了
    2010-07-09 21:41:09

    回复 举报
    赞同0
  • hero2006
    hero2006 板凳
    0是按承载力计算的结果,仅混凝土和分布筋就能承受MNV。边缘构件是延性的要求。设计应首先满足承载力要求,之后尽可能在较低成本下提高延性。
    2010-07-09 15:06:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

挡土墙计算方法及配套挡土墙施工图

内容包括挡土墙的计算方法挡土墙、cad施工图,两者进行比对理解,希望对大家有所帮助

回帖成功

经验值 +10