一座冷库保温层厚75毫米,面积11平,冷风机面积DD-9平,制冷半封闭机组3.75千瓦,节流阀1冷吨,事故现象结霜过快,小于2小时翅片旧结满霜层。室温在-6左右。望大家帮助分析分析问题所在。不胜感激。谢谢。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qxb411
    qxb411 沙发
    1、风机的选择上偏小选 12-15的差不多。
    2、就你选的风机而言你的膨胀阀选的也过于小了,像冷藏库这种膨胀阀应比风机的制冷量大出20%左右来。
    3、保温不是很好,有点薄。
    4、最好看看你的库里是不是湿度偏大,是货的原因还是库体或其它的原因。
    个人看法,请不要扔砖头。
    2006-12-14 14:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • yanruizhu
    yanruizhu 板凳
    8楼说的对.冷风机和膨胀阀都配小了.保温层应150--200毫米.
    2006-12-13 17:48:13

    回复 举报
    赞同0