原题:设计水量为4800m3/h的普通快滤池,采用单层石英沙滤料,设计率速采用8m/h,在一格滤池检修的情况下强制率速<=14m/h,反冲洗水由滤后水管直接供给,则单格滤池的最大面积为 m2A. 120 平方米B. 150C. 100D. 110习题答案为 A 120我的解:设滤池数为n=4,则单格滤池F=4800/(8*4)=150平方米一格检修时,则单格滤池率速为 v=4800/(150*3)=10.7m/h<14m/h
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳q=6*10m^3/h.m^2
=16.7l/s.m^2
选B