土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 穿过人防顶板的压力管道的管径有限制吗?
我现在做的项目,六栋高层住宅, 各栋楼地下一层均为人防地下室,消防立管和喷淋立管均穿过地下一层顶板。有人说,穿过顶板的管道管径不能超过75mm,而本项目的消防立管管径为DN100,喷淋立管管径为DN150。这样是不是不符合规范了吗?请问各位专家,规范中是否对此有强制性规定,怎么规定的,从那本规范可以找到相应的条文?
谢谢,感激不尽!

全部回答(7 )

  • zkabc
    规范GB50038-94(2003版)第3.1.6条,只允许给水、消防、采暖、空调冷媒管道穿过,且其公称直径不得大于75mm,应采用防护密闭措施,不是强制性条文。排水管道在成都是从顶板上水平引出。
    2005-11-29 11:23:29 来自 PC 评论 举报
  • songshijie
    应从楼梯间非人防区穿顶板。
    请问,住宅排水管如何排出?如果做垫层,垫层厚度是多少?排出管下翻部分是否明露?
    2005-11-28 17:05:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10