土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地(PE)与接零(PEN)干线串接问题

接地(PE)与接零(PEN)干线串接问题

发布于:2005-10-15 16:15:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2002)》中第3.1.7中规定
接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)与接零(PEN)干线相连,不得串联连接.
“不得串联连接”是什么意思?最好有图示意一下。谢谢赐教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • spzy_2008
    spzy_2008 沙发

    明白了
    2007-11-23 10:37:23

    回复 举报
    赞同0
  • 126lg
    126lg 板凳
    按《规范》的说法,可以这样理解:
    每个接地(或接零)支线必须直接与接地干线相连,甲的接地支线不能引自乙的接地支线,用以防止乙的支线断开后,甲的接地也就自然断了。如果按《规范》做,万一乙的支线断开后,甲的接地不会受乙影响。
    2005-10-28 22:24:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多