发布于:2010-07-08 22:51:08
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
现在有一个项目,地下5层车库,两层大商场,很多排风排烟风机,有一百多个风机。我设计的是每个风机房设了一个切换箱,切换箱带这个风机房里的所有消防风机,分别是1台、2台、3台风机都有,分别从变电所低压柜引来两根电缆(只是电缆比较多,有100多根)。审图过关了。现在甲方订货时,觉得电缆过多,造价过高。现场的人给甲方出主意:每个防火分区做个大切换箱,然后各支路引到各个风机房的控制箱。我坚决不同意,我说这不是最末一级切换。然后他们又出了一个主意:从两排低压柜分别引出两段母线槽至竖井内,-5层到2层的所有切换箱,都从这个母线槽上分别插接取电,然后每个风机房设切换箱,我想想这样也能满足最末一级自动切换的要求。但是,所有的楼层的风机(这些风机在本层内都是同一个防火分区内的)都共用一个防火母线槽,是否可行??我查了高规,消防设备配线应采用专用线路,他这个母线槽也算是专用线路吗???
请高手指教!!在线等。。。。。。。。谢谢
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报