土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急!!求救:消防风机配电问题

急!!求救:消防风机配电问题

发布于:2010-07-08 22:51:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在有一个项目,地下5层车库,两层大商场,很多排风排烟风机,有一百多个风机。我设计的是每个风机房设了一个切换箱,切换箱带这个风机房里的所有消防风机,分别是1台、2台、3台风机都有,分别从变电所低压柜引来两根电缆(只是电缆比较多,有100多根)。审图过关了。现在甲方订货时,觉得电缆过多,造价过高。现场的人给甲方出主意:每个防火分区做个大切换箱,然后各支路引到各个风机房的控制箱。我坚决不同意,我说这不是最末一级切换。然后他们又出了一个主意:从两排低压柜分别引出两段母线槽至竖井内,-5层到2层的所有切换箱,都从这个母线槽上分别插接取电,然后每个风机房设切换箱,我想想这样也能满足最末一级自动切换的要求。但是,所有的楼层的风机(这些风机在本层内都是同一个防火分区内的)都共用一个防火母线槽,是否可行??我查了高规,消防设备配线应采用专用线路,他这个母线槽也算是专用线路吗???

请高手指教!!在线等。。。。。。。。谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • woheni2010
    woheni2010 沙发
    两个总箱带双电源切换
    2010-08-09 20:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • babycity520
    babycity520 板凳
    如果这样设防火母线槽不可行,最好提供依据在哪里,多谢指教
    2010-07-08 23:01:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋面空调室外机防雷

空调机室外机放置于屋面上,高出屋面2.2米,能否直接用空调室外当接闪器,还是需要做单独设避雷针?肯定指教

回帖成功

经验值 +10