水冷冷水机组排气压力最低可以低到多少?R22 我想用井水。水温低。哪么以前设计的冷却塔用的壳管式冷凝器是不是要减少管程的使用数量或冷却水流量????

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lake_man
    lake_man 沙发
    除离心机组外,应该是不低于17.5度对应的饱和冷凝压力,离心机组要看看说明书。
    2010-08-02 22:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    冷凝压力过低也不好
    会导致冷媒循环量过低,低压过低,蒸发器供液不足,制冷效果下降,压缩机回气过热度升高,压缩机工作温度升高。。。。。
    根据不同的机组有不同的具体要求
    但是一般来说,R22的话,最好不要低于1.2MPA以下

    [ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-2 20:23 编辑 ]