土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何提高钢结构摩擦面接触率(讨论)
规范要求摩擦面顶紧面不得小于70%,但是由于加工制作及安装的误差积累,有相当一部分但不到规范要求,当出现此问题时,除了加垫板外,还有没有更加方便、快捷的办法?

全部回答(1 )

  • fg0792
    加工过程中严格控制法兰变形,这个在以前讨论过的,你可以看看,接触面达不到主要在制作中变形,你可以要求加工车间控制法兰变形.
    具体更好的做法有待讨论,我想的只有把两块法兰连接后再焊接,变形会大幅度降低,如果变形那么接触面也能够达到要求的.
    2005-10-16 08:09:16 来自 PC 评论 举报