10kV侧接地缺相时,0.4kV低压侧也缺一相?

发布于:2010-07-08 17:10:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器是D/y-11型.当10kV侧单相接地时,10kV侧单相接地运行不能超过2个小时,但不知对380V侧的三相和单相负载有没有影响? 会不会也缺相呢?有一位同事讲述故障:10KV供电源侧发生单相接地时,220V的单相电有人量相电压为400V.是什么原因?

[ 本帖最后由 zangjunrong 于 2010-7-16 15:59 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • amiandarfeng
    amiandarfeng 沙发
    现在城市内的埋地敷设的高压系统都是经小电阻接地的,如果高压短路,前段的保护电气就会跳闸,你说的那个情况就不会发生了
    2010-12-20 17:11:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    10KV系统是中性点高阻接地系统,当10KV系统发生单相接地时,只有高压PT一组(相)被短接,高压柜指示电压表一相电压为0,实际在变压器中三相电压还平衡的,所以,对低压无影响。影响的是电压互感器没故障的二相电压升高,PT高压绕组有击穿的危险。
    2010-12-20 13:20:20