15米phca500抗拔管桩,设计要求灌注6米桩芯混凝土有必要吗
15米phca500抗拔管桩,设计要求灌注6米桩芯混凝土有必要吗
我们工地现在正在施工地下车库项目,该工程周边8个栋号,6个三十二层,两个十八层,地下车库一层,设计为15米500抗拔管桩,设计要求灌注6米桩芯混凝土,请问大家有必要吗?
发布于
2010-07-08 17:08:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
huifengzh
这个工程应该是考虑到周边的建筑队管桩会有水平力作用因此填芯比较长,按正常情况2米的填芯是足够了的
2010-12-26 16:47:26
来自 PC
评论
举报
wcddxshfd
管桩来做抗拔桩很正常的 尽量通过一根桩解决 不仅是连接的地方容易出问题 而且两节桩的节头处也容易脱落。
2010-12-26 00:35:26
来自 PC
评论
举报