土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个关于供电的问题

请教个关于供电的问题

发布于:2010-07-08 16:49:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现项目紧张,永久电没法供,在就近变压器拉了临时电缆供电,变压器这边是三相四线漏电开关,接到低压配电房,通了两天电,跳了三四次闸,线路查了没问题。请帮解释下,是什么问题?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • 张001
    张001 沙发
    用电设备多,加上线路上的正常泄漏电流,总漏电开关很容易跳,,工地中见过一台电梯运行没事,再加一台电梯漏电开关就跳
    2014-11-22 16:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • 晶昱电能科技
    路过学习学习
    2014-11-03 08:54:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电室接地线如何敷设?

变配电室接地母排是明敷设还是暗敷设?审图人说要距地0.3m明敷设,哪个规范有规定呢?如果明敷设,有什么道理呢?暗敷设好不好呢?看的好多变配电室好像都看不到接地线明敷设的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10