自动喷水系统,最不利点喷头处压力有何要求?

发布于:2005-10-15 10:46:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水系统,最不利点喷头处压力有何要求?有最小压力要求吗?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    有关喷头选型在书本教材里有详细介绍啊~一般有吊顶用下垂型,无吊顶用直立型
    2016-04-19 10:38:19

    回复 举报
    赞同0
  • nick_wujq
    nick_wujq 板凳
    《喷规》上规定的最不利点喷头的压不小于0.05Mpa .最不利点压力满足这个条件就可以
    2006-04-06 13:45:06