土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 混凝土扩展基础底板配筋问题?

混凝土扩展基础底板配筋问题?

发布于:2010-07-08 15:17:08 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请教各位大虾们:混凝土扩展基础底板配筋的问题!按照基础设计规范扩展基础底板受力筋一般要满足最小配筋率问题。条形基础的分布筋有配筋率要求么?如200高的条基,分布筋配多少呢。按照基础规范8@300就够了。如果按照0.15%的配筋率就得8%150了。请教了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 东海居士
    东海居士 沙发
    条形基础受力筋的最小配筋率是按照0.15%还是0.2%呢,审图公司要求我们按照混凝土规范9.5.1要求配筋。我想问大家最小配筋率为什么不按照混凝土规范9.5.2要求0.15%配筋呢?
    2010-07-14 07:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • sla1999
    sla1999 板凳
    条形基础的分布筋没有配筋率要求,一般按构造配置,如200高的条基,分布筋配8@250即可。
    2010-07-10 20:33:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 678 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个基础问题,地质不好,不能换土,不能做桩基础

五层办公楼地质条件很不好,周边环境又不能做桩基础,不能换土,这个基础怎么做啊。。。。。

回帖成功

经验值 +10