五层办公楼地质条件很不好,周边环境又不能做桩基础,不能换土,这个基础怎么做啊。。。。。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
东海居士
沙发
条形基础受力筋的最小配筋率是按照0.15%还是0.2%呢,审图公司要求我们按照混凝土规范9.5.1要求配筋。我想问大家最小配筋率为什么不按照混凝土规范9.5.2要求0.15%配筋呢?
2010-07-14 07:41:14
赞同0
-
sla1999
板凳
条形基础的分布筋没有配筋率要求,一般按构造配置,如200高的条基,分布筋配8@250即可。