土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大家看看这个建筑物的消防如何设置?

大家看看这个建筑物的消防如何设置?

发布于:2005-10-14 22:41:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人手中有个项目,有两个楼A、B,都为6层单元式住宅,但都有地下室,且有电梯。其中A地下室一半(约600平米)为人员隐蔽室,一半则为储藏室,B地下室则为自行车库。在A、B两楼之间有个覆土为1500的车库(停车约100辆),该车库有4个门可以通到B楼的地下室。
现在的问题是:其车库按规范肯定设置消火栓、自动喷洒系统。但A、B呢?
A楼因为有人防,按规范设置消火栓系统,但是否仅地下室部分设置,其他为纯住宅。是否可以不设呢?
B楼因为是自行车库,尽管地下室有门与车库相通,也可不设置消防?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • s-95
    s-95 沙发
    呵呵,谢谢,我也是这么认为的.
    谢谢.
    2005-10-17 21:57:17

    回复 举报
    赞同0
  • little_strong
    little_strong 板凳
    《建规》8.6.2条不是说设有消防给水的建筑物其各层均应设置消火栓吗,个人认为还是设的好。
    另外,我不知道你们那是否这样,我们这里图上标的自行车库,实际上停的全是摩托车,B楼自行车库还是设置消防好
    2005-10-15 08:36:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

普通多层民用住宅给水设计你用了那些阀门?

如题,假设一栋普通多层民用住宅,从市政管网取水到住户,到水箱,进出水箱共用一根管子,??末段当然分开,请问:1:从市政取水过来需那些阀门?2:进水箱要阀门吗?3:水箱出水管需要什么阀门?4:消防给水取自市政给水管,需特别加其他阀门吗?附图。注:压力满足,不考虑压力问题。——给出你的答案,或许和别人不一样哦?

回帖成功