土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 技术讨论(关于水泵房的扩容)

技术讨论(关于水泵房的扩容)

发布于:2005-10-14 19:27:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
鄙人在目前接到一个项目。位于上海奉贤一个小区建设。该小区分两期工程实施,而且一期已经建成并交付使用。整个小区包括约24000用水人数考虑在内,一期建设的生活水池为当地设计院设计的一个容积为2000立方米的独立水池,供整个小区生活用水使用,服务半径已经超过了500米,这是不合理之一。该泵房的水泵组供水能力能满足整个小区的多层住宅使用(水泵扬程0.35MPa)。二期规划到施工图设计由我公司进行。该期规划中,因为考虑了市民对住宅不同层次的需求,我们设计了一部分高度接近50米的13~14层的住宅。在给水排水设计中,就遇到了这个先天不利条件的影响。因为一方面我们的二期住宅需要水池,另一方面一期的水池已经考虑了二期的用水量,这就直接造成了我们不得不首先考虑采用该水池的用水问题。如若不然,这如此硕大个水池水循环不够的话,很容易产生水质问题。这些是我们考虑使用该水池的主要原因。
现在遇到的问题就是高层住宅部分的增压水泵设置的问题。
首先,已建好的水泵明显不能满足高层住宅的用水需求(扬程)。增设合适扬程的给水泵是必然。
而水泵到底放在哪里好?这就值得我推敲一番。
方案1:在一期水泵房内设置
水池旁边的泵组基础已经没有再增设的空间,所以排除在此设置水泵的可能性。
在此我提出了一个疑问,是否在水池里可以安装安全卫生型潜水泵。
虽然从纯理论上看起来有点希望。而且这种潜水泵也是存在的。我也联系到了一些厂家。
但是我考虑到土建施工的时候,因为这可能会在地下水池的墙壁上开孔,可能会遇到的防水和渗漏等问题是否在施工阶段能比较好的解决。
方案2:在高层住宅群中心位置或每个单体的地下室内设置不锈钢水箱作为二次传输的中转站。
这里遇到的是二次污染和住宅的噪音问题。
其他更好的方案目前还没想到。
就这些吧,谢谢
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1295 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有在秦皇岛做设计的吗?求秦皇岛冻土深度

有在秦皇岛做设计的吗?求秦皇岛冻土深度?谢谢了

回帖成功

经验值 +10