土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于1600KVA变压器的高压开关柜的选型

关于1600KVA变压器的高压开关柜的选型

发布于:2005-10-14 17:04:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
大家在做1600KVA变压器时,一般选用什么样的高压开关柜
,有没有把保护做全.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jia-1979
    jia-1979 沙发
    高压柜现在采用最多的就是XGN和KYN,那种都可以。断路器可以采用630A/31.5KA或25KA,短路容量要看你的短路电流。一般如果是用户的话不会超过16KA。
    这样大的变压器因该要加过流,速断。
    2005-10-15 00:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • jiangxz1987
    jiangxz1987 板凳
    看业主的经济实力,一般用XGN2就可以了,再不行就用GG-1A
    2005-10-14 20:07:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高高手,高压互感器的型号和规格

我遇到了一个高压互感器的规格型号为LZZBJ-10A1 400/5 0.5/10P10 15/15VA 45/1我不懂这串数字代表的是什么,还有一个是LZZBJ9-19A1 800/5 0.5/10P10 15/15VA 80/1有前辈看的懂得给予指教,多谢

回帖成功