我有一工程,隧道变电所更换高低压开关柜,主要负荷为照明和风机,要求施工不停电或不影响正常运营,柜子要全换,空间不允许新旧柜子同时布列,各位有何高招解决这个问题?快快帮忙啊,头都大了!(UPS供电时间有限,若租一柴发,估计容量要很大阿!负载有功600KW。)

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • linx8849
    linx8849 沙发


    看一看有没有其他电源,用箱变也未尝不可,可以找一下有没有出租的。
    2007-06-09 13:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • freewangdh
    freewangdh 板凳
    变压器不动,利用旁母,没有旁母,加以个旁母,在加临时开关,即可解决,也增加不了多少费用,你认为可以吗?