土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教变电所更换高低压开关柜,又不能停电,咋办?

请教变电所更换高低压开关柜,又不能停电,咋办?

发布于:2005-10-14 16:44:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有一工程,隧道变电所更换高低压开关柜,主要负荷为照明和风机,要求施工不停电或不影响正常运营,柜子要全换,空间不允许新旧柜子同时布列,各位有何高招解决这个问题?快快帮忙啊,头都大了!(UPS供电时间有限,若租一柴发,估计容量要很大阿!负载有功600KW。)

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • linx8849
    linx8849 沙发


    看一看有没有其他电源,用箱变也未尝不可,可以找一下有没有出租的。
    2007-06-09 13:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • freewangdh
    freewangdh 板凳
    变压器不动,利用旁母,没有旁母,加以个旁母,在加临时开关,即可解决,也增加不了多少费用,你认为可以吗?
    2005-10-19 15:21:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压柜的额定电流指得是哪个啊?

10KV高压柜中的各元件给的额定电流通常都为630, 若是直接算10KV接1000的变压器,电流似乎是57.37吧 那么这630是怎么来的 同理,当额定电流>1600的时候,柜子选1000宽的!这个1600

回帖成功

经验值 +10