土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 10Kv架空输电线路长度为5km

10Kv架空输电线路长度为5km

发布于:2005-10-14 15:25:14 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
请高手提供解答过程!!!!!

试题1:10Kv架空输电线路长度为5km,电力系统短路容量为150MVA,输电线路的每公里电抗值为0.40Ω,线路末端的三相短路电流为多少?

试题2:电力系统短路容量为无限大容量,远离发电处,变压器的额定容量为1600kVA,变压器阻抗电压百分数为6,低压侧额定电压0.38kV,变压器低压侧出口处的短路冲击电流为多少?

试题3:一台他励直流电动机,其额定功率为2.5KW,额定电压220V,额定电流为12.5A,额定转速1500r/min,电枢回路总电阻为0.8Ω,当在1200r/min时转入能耗制动停车,在保证2倍额定电流条件下,串入电枢回路的电阻值为多少?

试题4:一台直流电劝机,其额定工功率为7.5W,额定电压110V,额定电流为82.2A,额定转速为1500r/min,电枢回路总电阻为0.1014Ω,励磁绕组电阻为46.7Ω,忽略电枢反应作用,当电动机电枢电流为60A时的转速为多少?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • mhsdy
    mhsdy 沙发
    "工厂供电"同济大学,P92页,ich=2开方*Id*kC,一般情况KC=1.8,SN<=1000KVA时KC=1.3.
    又找到了KC取值,"工厂配电设计手册"P81页,1,当短路发生在单机12000KW及以上发电机毋线上时,KC=1.9. 2,当短路总电阻较小R<=X/3时KC=1.8. 3,电阻较大R>X/3时,KC=1.3.
    2005-10-15 14:49:15

    回复 举报
    赞同0
  • chzhslsjy2005
    chzhslsjy2005 板凳
    题2中,乘以根号2肯定不对,98.12KA的答案是取Kch=2.55,为高压系统的冲击系数,这也是我不明白的地方。
    2005-10-15 14:09:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 936 人订阅