土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压计量的问题

关于高压计量的问题

发布于:2010-07-08 09:38:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司现有一台高压计量柜,变压器为Dyn11联结,刚开始按三相三线制的计量方式设计的,采用2个高压电流互感器LZZBJ9-10,100/5,0.2S级,以及2个高压电压互感器JDZ-10,10/0.1kV(VV接法),预留高压计量表的安装位置。现到现场后用户要求更改计量为三相四线制,需增加1个电流互感器LZZBJ9-10,100/5,0.2S级和以及1个电压互感器JDZ-10,10/0.1kV(改为YY接法),大家看这种改造方案可行吗?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • elecpauline
    elecpauline 沙发
    :hug: :hug:
    2010-07-09 11:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • shell207
    shell207 板凳
    那VV接法不也能输出100V的吗?为什么还要去用3个电压互感器输出100V呢?
    2010-07-09 11:08:09

    回复 举报
    赞同0