农村配电网中的变压器多大容量才用到无功补偿啊?

发布于:2010-07-08 09:31:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有没有一个相关的标准啊?很多地方都说是100KVA以上才加无功补偿..100KVA这个是怎样得出来的?我说的无功补偿是低压侧的

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mykiee
    mykiee 沙发
    呵呵,谢谢了,我后来查了下,南方电网的变配电标准设计里面有说到,100KVA以上配电一定进行无功补偿。
    2010-07-08 14:32:08

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳


    :time: :time:
    老文件了,一直执行。
    沿海地区已经把标准统一提高到:80KVA就要考核功率因数,功率因数标准一律要求达到0.9。


    功率因数调整电费办法
    水利电力部国家物价局文件(摘要)
    (83)水电财字第215号文件 1983年12月2日

    功率因数的标准值及其适用范围:
    功率因数标准0.90:适用于160千伏安以上的高压供电工业用户、装有带负荷调整电压装置的高压供电电力用户和3200千伏安及以上的高压供电电力排灌站;
    功率因数标准0.85,适用于100千伏安(千瓦)及以上的其他工业用户,100千伏安(千瓦)及以上的非工业用户和100千伏安(千瓦)及以上的电力排灌站;
    功率因数标准0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。