土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 三相三线缺相

三相三线缺相

发布于:2005-10-14 14:19:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请教大虾们?
三相三线缺相出现两种情况(在别人的标准测试台上测得,如下所示),但对于第二种情况不知怎么实现的。

三相三线缺相测量值(B相为参考点)

电压 电流 夹角φ COSφ
=========================================================
----------------------正常情况---------------------------
A相值:100V5A 30度 0.86
C相值:100V5A 330度 0.86
----------------------情况1----------------------------
A相断相
A相值:50V 0A 0度 1
C相值:100V5A 330度 0.86

B相断相
A相值:50V 0A 0度 1
C相值:50V 0A 0度 1

C相断相
A相值:100V5A 30度 0.86
C相值:50V 0A 0度 1
----------------------情况2----------------------------
A相断相
A相值:80V 0A 0度 1
C相值:100V5A 330度 0.86

B相断相
A相值:20V 0A 30度 0.86
C相值:80V 0A 0度 1

C相断相
A相值:100V 5A 30度 0.86
C相值:80V 0A 0度 1
=========================================================
以下为我们所作的实验,试验只测电压,无电流与负载:
试验环境:
电源:三相四线3×220/380V,经一个三相四线调压器可调为3×(0~220/380V)
电压互感器Ⅰ:同铁心三绕组,PT=2:1
单相变压器3台:PT=1:1
情况1试验:
将3台单相变压器当作电压互感器,接成△-△方式就可实现
情况2试验:
对于第二种情况不知怎么才能实现。
我们将2台单相变压器接成∨-∨方式,A、C相断相的值正确,但B相断相时,AB=50V,BC=50V,AC=100V。
这个家伙什么也没有留下。。。