土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ “电机低电压保护”延时时间,规范和手册差别很大

“电机低电压保护”延时时间,规范和手册差别很大

发布于:2005-10-14 14:08:14 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1、《通用用电设备配电设计规范》2.4.10条规定低电压长延时整定为9~20s;
2、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》的9.0.5条第三款没有规定整定时间,但这条的条文解释里面说了一般带5~20s的时限。
3、《配电手册》第二版268页第5行又说低电压保护整定时间一般为5~10s,但第9行和22行又有一个9~20s的说法;
4、《配电手册》580页第2行又和《通用用电设备配电设计规范》一样把时限定在了9~20s。

由上所述,两本规范所定的时间不一致,而手册本身同一本书的两处描述也不一致,

但是考试习题集(黄色封面)254页的36题的(4)(5)小题答案确实低电压保护时间为7s。我认为不符合规范要求。

最后问一下,这题的(4)小题为什么不按照50%Un整定低电压整定值,而是70V。(答案解释里面的公式算出的结果)
  • jbwcxhf
    jbwcxhf 沙发
    我来发表一下看法吧,我认为电机低压保护的整定时间应根据各个厂的实际情况来整定,我们厂的整定保护时间就是0.5s,1.5s,9s,而且所整定的时间都与各个厂的辅机动作的切除时间相配合,就只有这些,其他不全面的敬请赐教~!!!
    2006-03-26 20:32:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 737 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教注册考试中如何答案例题

有关郝世杰的说话中,有这么一段“案例分析题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点。评分时有各题要点的标准答案,如答题没有答到要点不能得分。人工复核根据考试情况定,如果都考得不好,可能就评得松一点;如果都考得好,可能就评得紧一点。所以答题一定要全,一定要有步骤过程。”请问案例题如果是选择题也要写出依据吗?要不要列出引至规范第几条?大家怎么理解?

回帖成功