土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷、消火栓、生活用水,可以共用一组泵吗?急!
我现在要做的厂区有一个5层综合楼,其余均为仓库,
现在要在总平面图上留水池和泵房的位置,做室外规划
我不知道该在室外布几条给水管,
1、消火栓和生活用水在室外公用一个行吗?
2、或者三个共用一个给水管道,
3、消火栓和自喷可以公用一组泵和管道吗

全部回答(2 )

  • gzd-hefei
    谢谢,那消防水池消火栓和自喷能公用吗?
    总消防用水840m3,水深4.5米,水池占地面积为189平方,感觉太大了,
    不知道市政管网一般的流量是多少?减掉市政供给就可以小一些了
    2005-10-14 13:45:14 来自 PC 评论 举报
  • little_strong
    楼主应注意消防水压和生活用水水压是否相当,消防水量如何保证,对于新规划项目不要这样共用,最好把他们单独分开。如果市政水压能满足5层综合楼生活用水,就设三套系统(市政直供、加压消防、加压喷林),否则设四套好了

    2005-10-14 12:27:14 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。