22KW风冷压缩机,高温库用.环境温度35度,晚上能正常启动.白天无法正常开机,一般在开机3-5分钟停,显示过载.该如何处理

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghuihanxue
    冷凝器放大。风扇变大。或者白天在冷凝器上不停的喷淋常温或低温的自来水。
    2010-12-23 15:53:23

    回复 举报
    赞同0
  • ykmnm
    ykmnm 板凳
    室外机是不是装在空气不流通的地方啊,晚上换热负荷够了,白天环境温度高了,换热负荷不够,高压报警。
    建议洗洗换热器,检查风机。把室外机移位置。
    如果室外机放在通风良好的地方的话,1、换热器脏了,2风机不能正常运行。3前两者都没问题的话就说明你室外机配的小了。
    2010-08-24 13:05:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双立管的选择=

今遇到氟利昂制冷系统工程,冷风机低于压缩机,在采用双立管时,如何选择立管====主回气管路为D159,然后分支为两个D133回气管==在每个133回气管上立双立管,此双立管应选择多大才能不影响系统的回油问题。谢谢!