土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 有新风系统小于3000平办公楼是否上自动报警系统?
办公楼,建筑面积小于3000平方米,多层建筑,4层,有新风系统。没有喷洒系统。请教是否必须上自动报警系统?谢谢。

全部回答(10 )

  • ar1118du
    从建筑设计防火规范GB 50016--2006看,
    1、不需设置火灾报警系统;
    2、未超过3000M2,所以无自动喷水灭火系统

    从火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98看,
    二级保护对象以《高层民用建筑设计防火规范》的二类建筑为主。由于我国经济发展的步伐加快了,人民生活水平提高了,绝大部分的公共建筑装修豪华,可燃物品多,装了空调设备的也为数不少,用电量猛增,火灾危险性普遍增大,故本规范将《建筑设计防火规范》或《人民防空工程设计防火规范》中未有明确要求设置火灾自动报警装置的某些公共建筑或场所列入二级保护对象。列人二级保护对象的建筑高度不超过 24m 的民用建筑基本是每层建筑面积 2 000~3 000m2的公共建筑及有空调系统的公共建筑。二级保护对象的火灾探测器设置要求也比较宽松,很多情况下设有自动喷水灭火系统的可以不装探测器,
    设置有送回风道(管)的集中空气调节系统需要 火灾报警系统

    看消防批文吧
    2010-07-26 15:32:26 来自 PC 评论 举报
  • ymkefeng
    不需要设计自动报警系统。
    2010-07-22 14:57:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10