正在加载...
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回答(6 )
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
-
kingstar08
关于冷量的问题,因为原有设备的参数有矛盾,新增的用冷设备参数还没确定,粗略估计应该是冷水机冷量的60%左右,这个就先不考虑了。冷水流程我们已经改过2次了,最新方案就是这个,冷水机本身自带循环泵,那个管道泵是新加的,只是作为备用,储水罐装回水管路上,供水储罐是利用那个分水器。
2010-07-08 13:22:08
来自 PC
评论
举报
-
wjyx-0001
首先制冷设备制冷量要略大于用冷设备总负荷(因其还有管道热损),其次是流程合理,因不知道你的制冷量与用冷设备是否匹配,就不讲了,你的流程不合理,泵在哪里也没标明。我个人觉得应该在贮水罐的下部出口接泵,将水送入制冷设备蒸发器的进水口,从蒸发器出水口连接管道输送冷冻水至用冷设备的下部接口,回水从上部出水口流出,被送至贮水罐上部的进水入口,这样就完成了一个循环。冷冻水输送总管的管径要大于或等于制冷设备蒸发器的冷冻水进出口管径。
2010-07-08 11:59:08
来自 PC
评论
举报
加载更多[ 本帖最后由 wjyx-0001 于 2010-7-8 12:26 编辑 ]