土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防用水和生活用水的计量和计费问题

消防用水和生活用水的计量和计费问题

发布于:2002-01-17 12:17:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我所在城市消防用水是不收费的,遇有水压不足情况,要设水池和屋面水箱时,自来水公司要求把水池
和屋面水箱中的消防和生活用水完全分开,但这样一来,消防用水岂不是要因为长期不用而变质?
另外,如果那样的话,供应消防水箱水不是又要另外设置一台专用供水泵。
不知有哪位高手可以帮帮我解决这个问题。
  • mr_wen
    mr_wen 沙发
    消防水池和消防泵宜与生活储水池分开,屋顶消防水箱可与生活水箱合用,
    另外,从没听说消防水要收钱的.
    2002-01-17 21:57:17

    回复 举报