土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 餐饮学校的通风设计

餐饮学校的通风设计

发布于:2010-07-07 15:43:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家好
手头有个餐饮学校的项目,以前没做过这类项目,提出以下几个问题希望各位大侠解惑
1 红案操作间,有灶,会产生油烟。 那这个换气次数取多少,按中式厨房40到60次,觉得大了。。
2 白案操作间 ,做面食的,好象就是蒸馒头包子的,这个通风又怎么做?我想按蒸馒头的灶台面积再取0.5M/S的风速来定风量
3 水杂间 洗菜的地方,应该也要做通风。这个换气次数怎么定 。 还是不做机械通风直接自然通风?
4 西餐制作 规范上 西餐厨房是取30~40次的换气次数,这个西餐制作取多少,我拿不准。。
这是学校 教室里面对噪声有要求,我要求建筑给我留通风机房,学校甲方又要求不要占太多的建筑空间,把机房压缩的很少。都不知道怎么解决了。
更加离谱的是学校不做烟囱,也就是油烟不往屋顶排,要求我把烟气排到市政下水道,我算了下排烟最高点到下水道有16米的高差,需要克服烟囱效应,这个风压要到多少心理也没 个底。这样做又引出一个问题,这个烟道里就是正压而不是普通烟道的负压,造成所有教室的排烟不能共用烟井。我想过用止回阀,可油烟用止回阀怕是行不通,估计阀门很快就失效。
希望有过这方面设计的前辈指导下。
谢谢,急侯佳音。。。:Q

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • sjzlxb
    sjzlxb 沙发
    计措上的换气次数是指初设的时候估算用的数据。实际施工图过程中不要用这个数据,要用排烟罩的面积去计算,这样才能贴合实际。如果按换气次数的话,会偏差比较大,例如小房间灶却很多,这样有可能排气量不够,会很麻烦;厨房很大灶比较少,这样风量太大选的设备太大,不节能。
    别把烟排到下水道,根本不可行。到时候设备一运行油烟排不出去,就坏菜了。那时候再挽回会没法弄了。最好是通过风道排至屋顶,屋顶设风机及油烟净化系统,可以选油烟净化机组,里面含有消音,会好一点
    2010-07-19 17:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • peachmeng
    peachmeng 板凳
    灶台需要按照实际灶台尺寸面积、排风罩高度等进行排风量计算,你说的40-60次为初设估算值,还是要按实际的算一下!!
    2010-07-19 10:32:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防火门,防火墙,防火阀

如果一堵墙上的门是防火门,这堵墙是否一定是防火墙,或者说这堵墙的防火等级会不会高点,对暖通而言要不要加防火阀?当然建筑防火分区隔墙没有疑问的,我指的墙是指一个防火分区内的,比如库房,设备间,小的单身公寓户墙。[ 本帖最后由 mybinks 于 2010-7-6 21:08 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10