土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频空压机配的电缆?

变频空压机配的电缆?

发布于:2005-10-13 22:36:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现有一台变频空压机,电机名牌为电压400V,频率80Hz,电流540A,电机功率为250KW,请问若满负荷运行,电流为多大?如何配电缆?

我原先配的电缆是双拼YJV-3*185+2x95mm2,但感觉不保险,就又加了一根YJV-3*150+2x70mm2,不知是否够?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kaven8899
    kaven8899 沙发
    满载电流就是540A啊,最好用两根185的电缆比较保险。
    2005-10-19 21:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • lyy998
    lyy998 板凳
    可以了,
    2005-10-19 21:04:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器的输出电压

变频器的输出电压是不是随频率的变化而变化?明不明显?如果是电源220V的变频器输出电压50HZ时为多少?

回帖成功