土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵房的门怎么设?柴油发电机房是不是要做水喷雾?
现在这个工程建筑做得很绝,泵房只能做一米向外开的门,我原来一般都要求是1.5米,向外开;柴油发电机房如果不做气体灭火系统是不是就一定要做水喷雾?

全部回答(3 )

  • jimhe252
    柴油发电机是需要做灭火的,如果你不做气体的话就需要做水喷雾,我就做过一个酒店的柴油发电机房做的七氟丙烷,不过相对价格会比水系统要贵。
    2005-10-14 10:43:14 来自 PC 评论 举报
  • 伯大哥
    柴油发动机、柴油发电机使用水喷雾系统是最好的。气体灭火对机房的要求比较高,难做到。
    2005-10-14 09:14:14 来自 PC 评论 举报