求教:并联一个同型号水泵是流量增加,压力不变吗?
求教:并联一个同型号水泵是流量增加,压力不变吗?
并联一个同型号水泵是流量增加,压力不变吗?
发布于
2005-10-13 22:03:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(164 )
sjj515
这个我还不知道,现在懂了
2013-06-27 20:39:27
来自 PC
评论
举报
adingkgb
并联后单台流量下降多少,养成增加多少,和系统管网特性有关
管网阻力越高(特性曲线越是上扬陡峭的)水泵并联后总流量增加量越少(单泵流量下降越多),水泵扬城在家越多
2013-05-09 00:19:09
来自 PC
评论
举报
加载更多