土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅小区设计单位与供电局、业主间界面如何划分?
请各位高人帮帮忙,谢谢!
1、一栋28层民用住宅楼,主配电系统怎么设计,是用两路电进线再加发电机吗,配电室设于地下一层,是10kv进线380v进线?配电所里要设高压配电盘吗?
2、住宅小区设计单位与供电局、业主间界面如何划分?小区变电所由供电局设计还是由设计单位设计?施工呢?

全部回答(18 )

  • skeetor123
    1。一级负荷包括电梯,消防,排水泵,小区安保电源等,双回路供电不一定是不同变电所。假设本区域内无此电源的话,最佳办法就是增加自发电,低压侧自动切换最为合理,同时可以省掉双电源的高可靠性接电费。
    2。你这个28的高层的住宅,你考虑小区变电所变压后再送进来,就要考虑开关站的远近,经济合理性,一般不取。


    这个比较合理,其他的都扯淡
    2008-05-19 13:35:19 来自 PC 评论 举报
  • xin_xin_ren
    高压还是供电局设计的好。一方面他们垄断,另一方面设计院一般设计资料不全,只是做一次设计或方案(还不一定被供电局批准),二次回路设计不专业,达不到施工的水平,自找麻烦
    2008-05-19 08:10:19 来自 PC 评论 举报