高低跨钢结构厂房,高跨19米,低跨9.5米的厂房,计算的时候有什莫要注意的吗?有人说这样的结构STS计算的不正确,是这样吗?如果高跨19米,低跨12米是否可以呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lqddc
    lqddc 沙发

    斑猪说得对!19米已经超出门规规定,得用钢规计算!高低跨相接处按2楼做法!
    2005-10-15 12:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • dodo2002
    dodo2002 板凳
    按普钢钢做,很简单.
    2005-10-14 19:08:14