土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 有没有这种设施?我自己想出来的

有没有这种设施?我自己想出来的

发布于:2010-07-07 11:36:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
有一些小区或者厂区很大,从小区内排到市政污水管网需要走很长距离。
即使按照最小坡度找过去,到污水接入点的时候排水管已经到了污水干管下面了。

然后我想有没有这种设施,在中间位置设置一个污水集水池,暂时收集污水,同时污水的排入点和排出点标高不同。
这样的话可以提升一下集水池后面的埋管深度...

我找了下国标没找到相关设施,不知道行不行

我在建筑给排水论坛发了个,觉得市政上可能会有更好的办法,特意过来请教:(

11.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 枫之影
    枫之影 沙发
    管道淤集了怎么办?此检查井上游污水管一段时间后便不能使用............................
    2010-07-19 17:03:19

    回复 举报
    赞同0
  • panman1988
    panman1988 板凳
    不过会想是最值得嘉奖滴~:victory:
    2010-07-19 15:18:19

    回复 举报