分谐波轻重场合,补偿柜熔断器选择

发布于:2010-07-07 09:32:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
补偿柜分路熔断器选择多大合理,分谐波轻重场合,各位高手请进!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • z1g2d3
    z1g2d3 沙发
    1。5倍额定电流既可
    2010-07-22 14:23:22

    回复 举报
    赞同0
  • gaozhuo2008qz
    gaozhuo2008qz 板凳
    补偿柜分路熔断器选择多大,是是由电抗电容参数搭配来决定,
    目的是保证电抗电容运行安全,如fuse选择过大,最终烧毁电抗电容,
    如谐波过大应选用滤波器组,而不是调谐,根据国标GB50227-1995
    fuse=(1.43~1.55)*电容额定电流
    2010-07-20 11:37:20

    回复 举报
    赞同0