土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 开关电源的选用

开关电源的选用

发布于:2005-10-13 14:45:13 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
开关电源在输入抗干扰性能上,由于其自身电路结构的特点(多级串联),一般的输入干扰如浪涌电压很难通过,在输出电压稳定度这一技术指标上与线性电源相比具有较大的优势,其输出电压稳定度可达(0.5~1)%。开关电源模块作为一种电力电子集成器件,在选用中应注意以下几点:
  
  3.1输出电流的选择
  
  因开关电源工作效率高,一般可达到80%以上,故在其输出电流的选择上,应准确测量或计算用电设备的最大吸收电流,以使被选用的开关电源具有高的性能价格比,通常输出计算公式为:
  
  Is=KIf
  
  式中:Is—开关电源的额定输出电流;
  
  If—用电设备的最大吸收电流;
  
  K—裕量系数,一般取1.5~1.8;
  
  3.2接地
  
  开关电源比线性电源会产生更多的干扰,对共模干扰敏感的用电设备,应采取接地和屏蔽措施,按ICE1000.EN61000.FCC等EMC限制,形状开关电源均采取EMC电磁兼容措施,因此开关电源一般应带有EMC电磁兼容滤波器。如利德华福技术的HA系列开关电源,将其FG端子接大地或接用户机壳,方能满足上述电磁兼容的要求。
  
  3.3保护电路
  
  开关电源在设计中必须具有过流、过热、短路等保护功能,故在设计时应首选保护功能齐备的开关电源模块,并且其保护电路的技术参数应与用电设备的工作特性相匹配,以避免损坏用电设备或开关电源。
  
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.72 万条内容 · 942 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

短路电流的简化算法

6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。    0.4KV,150除电抗    例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,    则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA。    短路电流单位:KA  