应急照明转换时间的确定

发布于:2005-10-13 14:23:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
转换时间根据实际工程及有关规范规定确定。
  (1)备用照明的转换时间不应大于15s;
  (2)疏散照明的转换时间不应大于15s;
  (3)安全照明的转换时间不应大于0.5s
  
    转换时间的确定主要从必要的操作、处理及可能造成事故、经济损失考虑,某些场所要求更短的转换时间,如商场中心的收款台不宜大于1.5s;对于有严重危险的生产场所,应按其生产实际需要确定。对于疏散照明和备用照明只要采用自动转换是容易实现的。即使使用柴油发电机组做为应急电源,采用自动启动、自动转换也是可以实现的。对于安全照明,因转换时间为0.5s极短,所以不能采用柴油发电机组为应急电源,也不能用荧光灯做为光源,必须用瞬时点燃的白炽灯且须自动转换。
  