土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选择高压并联电容补偿器

如何选择高压并联电容补偿器

发布于:2005-10-13 14:15:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,高压并联电容补偿器一般分为单相和3相的(单相的如BFM11/√3-50-1W,3相如BFMR11-150-3W)。

问题 1.如果我通过计算系统需要补偿150kVar,是选用3个单相BFM11/√3-50-1W,还是BFMR11-150-3W?

2.选用单相50kVar的电容补偿器,总计就是简单的50x3=150kVar吗?

3.如何接线?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hot2046
    hot2046 沙发
    一般星型联结,用3个BFM11/√3-50-1就可以了,加起来就是150KVAR
    可以串铁心电抗器,用真空接触器投切,要保护的话可以加电流互感器
    熔断器配BRN-10/12P
    2005-10-18 14:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • eblue
    eblue 板凳


    好像5楼和6楼的说法不一致,5楼的BFM11/√3-50-1 而6楼的BFM11/√3-150-1
    3个BFM11/√3-50-1星形联结,是否可以说总补偿等于150kVar
    2005-10-14 20:27:14

    回复 举报
    赞同0