急!!消火栓能否位于封闭楼梯间?

发布于:2005-10-13 13:39:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人做一高层住宅(11层),楼梯间与电梯间设有防火门,本人将消火栓设于楼梯间内,审图说消火栓位于封闭楼梯间,错.请教高手:错在何处?(我在规范上未找到相应条文)
万分感谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huangju2005
    huangju2005 沙发
    楼梯间和电梯间不是一个防火分区,设消火栓是要根据防火分区做的
    2005-10-31 11:25:31

    回复 举报
    赞同0
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    消火栓是不能设在封闭楼梯间内的,楼主还是改一下吧。虽然规范上没有明确的说法,但是一些地方消防大队和设计方沟通时谈到过这类问题,说是不允许放在封闭楼梯内的!
    2005-10-31 09:11:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓管道水流流速不宜超过2.5m/s是指?

规范上说消火栓管道水流流速不宜超过2.5m/s。其消火栓管道是指室内和室外的消防管?即计算时,室内、室外的消火栓管道的水流流速都不超过2.5M/S?