土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ GL过流继电器的整定(请高手指教)

GL过流继电器的整定(请高手指教)

发布于:2005-10-13 11:12:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
6-10KV系统经常用GL-15(GL-25)过流继电器实现反时限过流速断保护。GL-15(GL-25)的额定电流值有5A、10A两种,应如何选用呢?
断路器的过流线圈额定值是不是总是5A?(互感器二次侧5A)

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • leeeweimin
    leeeweimin 沙发
    也可能与短路校验的条件,等有关系!
    所以选大的,没选小的.

    正常情况应该是,选择满足要求的最小的标称值,这一般是根据负荷计算结果来选择;
    短路校验时,如果所选的不满足热稳定和动稳定要求,则要选大,直至满足校验条件.

    [ 本帖最后由 leeeweimin 于 2008-12-25 23:09 编辑 ]
    2008-12-25 23:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • mrfep
    mrfep 板凳
    关注中
    2005-10-17 12:02:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多