土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机短路试验 为何有定子电流?

发电机短路试验 为何有定子电流?

发布于:2010-07-06 23:26:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机的短路试验需要短接发电机出口开关的下桩头(出线处三相短接),待转速3000后,加励磁,记录定子电流与励磁电流的数值

我想问的是定子电压基本为0,为何有定子电流的?短路试验的目的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ayu_2007
    ayu_2007 沙发
    学习了:lol
    2010-08-01 18:20:01

    回复 举报
    赞同0
  • suyuanredi
    suyuanredi 板凳

    为何感应出来的电势不大呢?正常开机的话,只要加一定的励磁电流,定子绕组上就有额定电压
    2010-07-08 09:51:08

    回复 举报
    赞同0