求教反渗透
求教反渗透
反渗透前有超滤,后面还需不需要保安过滤器?如果需要。那么阻垢剂是在超滤前加还是在保安过滤器前加?另外,反渗透的反冲洗水量怎么确定?本人初涉反渗透,请指教!
发布于
2005-10-13 11:03:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
novice521
顺着上面这位兄弟的话。请问,为啥要用增压泵?什么情况下需要?
2005-10-25 16:30:25
来自 PC
评论
举报
cym96
即使是超滤,反渗透前还是需加保安过滤器的.不过一般都会有超滤水箱作中间用,这样的话,水箱的水直接过保安过滤器的动力不足,所以一般你还得加对应流量的增压泵,压力不需很高2BAR左右就可以了.