土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问34层高层住宅要不要做喷淋?

请问34层高层住宅要不要做喷淋?

发布于:2005-10-13 10:58:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问34层高层住宅要不要做喷淋?
大家请看下图,这是一栋34层,不超过100米的住宅,底层有商铺。
目前处于扩初阶段,每层有二个前室,中间是消防电梯和防烟楼梯间的合用前室,右边是防烟楼梯间前室兼走廊,左边是纯走廊,三个公共部分之间的分隔都是防火门。
每层七户,我一共设了三个消火栓,请问还需要增加消火栓吗?
另外标准层的前室和走廊内需要做喷淋吗?我认为按照高规7.6.2,普通住宅可以不做,但我们负责人,认为一梯七户,保险起见还是做得好。
我怕做了后甲方来烦,我们这个工程的甲方整天就是想着省钱,不满足他们的要求,就要吵架,还找我们领导来压我们。
我想请大家帮我看看图纸,如果需要做喷淋的话,有没有什么确实的依据?

1129172314517.gif

  • qiuwei
    qiuwei 沙发
    看此住宅的定位吧,普通住宅不用做,高级住宅要做,参考当地消防局的意见。上海好像是正个单体平均每户的建筑面积超150平米,户内必须设置喷淋,我做过的有一工程,并没超150,但是工程定位较高,所以在走廊和公共部位做了喷淋,但是喷淋管是接在消火栓系统上,不设水流指示器。
    2005-10-13 12:28:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。